回復 10# seven3137


    有必要嗎

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回復 12# seven3137


    咁你成牆都係電製

TOP

是不是變頻機,非變頻機起動電流,是運行電流幾倍,13A頭好大燒fuse
hshk 發表於 2013-5-21 23:09


我屋企部一匹機用13A插頭行了幾年都未試過燒fuse.

TOP

我而家部2匹機用13A fuse會微暖,如果好快咁開關再開會燒fuse,之後用15A fuse就完全無問題,所以你3/4匹用13A fuse無問題

TOP

本帖最後由 belleville 於 2013-5-22 01:45 編輯
冷氣機的壓縮機CUT IN好大AMP,
3/4匹都可能會有15AMP以上的起動電流,燒FUSE有D麻煩.
如果唔燒FUSE,記得留意 ...
1號閒人 發表於 2013-5-21 22:58


而家好多 3/4 匹原裝新機時就係跟 13a
應該無問題吧

TOP

回復  belleville


    2 匹姐係大約1600W  姐係8A 到
通常都用20A燈曲  因為有事一定跳fuse 多 ...
kimhocity 發表於 2013-5-21 21:43


thx u so much!

TOP

回復 17# belleville


    尋晚凸登cheak
由1點開到7點到 low cool    溫度較5度  用左 0.7xxxx kwh  姐係  1度電都無

TOP

一般冇問題, 你用到跳fuse先轉15A都未遲

TOP

回復 19# 普羅


    跳得FUSE 通常都釘得

TOP