本帖最後由 BEpsilon 於 2016-11-27 19:11 編輯

以我所知...

佢話分體機係冇雪種
big_nature 發表於 2016-11-27 09:35

分體冷氣機的室外機通常係儲有雪種的。
冷藏用的分體機,及其他特別商用 VRV/VRF 例子另計。

要裝機時先入
big_nature 發表於 2016-11-27 09:35

雖然室外機係儲有雪種,但是份量有限。
製造商會在說明書寫跟機雪種有幾多(Kg),而且可以支持最多幾長的雪種喉。
假如室內機和室外機距離過遠,裝機時要補加雪種。
製造商會在說明書寫補加雪種的比例,例如 40 g / meter。

同外喉要抽真空。
big_nature 發表於 2016-11-27 09:35

抽真空的兩個功用係測漏和抽走雪種喉內水氣。
製造商會在說明書寫要求抽真空的。
抽真空過程要等的。
首先個真空泵要時間抽清全段雪種喉。喉愈長愈多時間。
真空泵抽完都未得。關泵後還要等二三十分鐘,觀察氣壓錶。
個氣壓錶沒有變動(氣壓維持負;無漏)才算完成。
時間係金錢,所以技工唔想做。

TOP

回覆 11# BEpsilon

師兄,
又學到野!

咁買機時是否要同店講明抽真空!

諗住:
睡房一部0.75-1匹!
廳就安1.5匹!
都係由窗口計5呎左右長度!

如果呢D窗口分體唔抽真空會有D乜問題!?

TOP

以我所知...


分體冷氣機的室外機通常係儲有雪種的。
冷藏用的分體機,及其他特別商用 VRV/VRF  ...
BEpsilon 發表於 2016-11-27 19:04



    笑左
學多幾年師吧
用真空去測漏,比人笑到面黃

TOP

笑左
學多幾年師吧
用真空去測漏,比人笑到面黃
madebyp90 發表於 2016-11-27 20:47


多謝你又再一次表演這種毫無建設性的不可一世態度。實在係好鬼醒,好了不起,好高人一等啊。

TOP

多謝你又再一次表演這種毫無建設性的不可一世態度。實在係好鬼醒,好了不起,好高人一等啊。 ...
BEpsilon 發表於 2016-11-28 00:39



    你做多幾年冷氣,考埋牌,先出來教人吧


知唔知大氣壓力有幾大?
R22/R410, 靜態有幾多bar?

你估下0.04psi-大氣壓力 差别大
定R22/R410-大氣壓力 差别大?

最怕冇料扮代表,誤人子弟

TOP

你做多幾年冷氣,考埋牌,先出來教人吧


知唔知大氣壓力有幾大?
R22/R410, 靜態有幾多bar?

你估下 ...
madebyp90 發表於 2016-11-28 00:50


敢問BEpsilon兄錯在何處?

既然閣下嚴詞指責BEpsilon兄誤人子弟,想必是有料之人,還請不吝賜教,以解樓主困惑。

TOP

本帖最後由 madebyp90 於 2016-11-28 01:43 編輯
敢問BEpsilon兄錯在何處?

既然閣下嚴詞指責BEpsilon兄誤人子弟,想必是有料之人,還請不吝賜教,以解 ...
高登阿伯 發表於 2016-11-28 01:10



  
負1bar 未必test到漏,有漏效果亦不明顯
直接加壓做17bar-40bar (R22/R410A不同壓)
一來 差距大,先可以test有冇漏
二來效果明顯,直接上皂水ko, 洗鬼等30min 睇個小小bar
直接抽真空,打氣,皀水睇甩,睇磅(任你放幾多hr)

冇漏就解Lock開機

真空睇磅,一係冇料,一係就未做過,一係智障以為真空有好大壓力

30維修手冊
3.0 bar - Test for a minimum of 3 minutes
15.0 bar - Test for a minimum of 3 minutes
33.3 bar - Test for a minimum of 24 hours (if using R410A)

TOP

本帖最後由 rutellor 於 2016-11-28 03:46 編輯
敢問BEpsilon兄錯在何處?

既然閣下嚴詞指責BEpsilon兄誤人子弟,想必是有料之人,還請不吝賜教,以解 ...
高登阿伯 發表於 2016-11-28 01:10

真空就係無左接近1bar大氣壓力,相比用10bar氣壓就少十倍了,漏氣時就會反應無咁明顯
重有,用真空試漏d鹼水會走入銅管的漏氣口污染系統,
因為管內是低於大氣壓力,氣體會由高壓流到低壓,

TOP

負1bar 未必test到漏,有漏效果亦不明顯
直接加壓做17bar-40bar (R22/R410A不同壓)
一來 差距大,先 ...
madebyp90 發表於 2016-11-28 01:39


多謝指教。

TOP

敢問BEpsilon兄錯在何處?

既然閣下嚴詞指責BEpsilon兄誤人子弟,想必是有料之人,還請不吝賜教,以解 ...
高登阿伯 發表於 2016-11-28 01:10




各位 CHing

小弟都好想知道邊隻牌子既分體冷氣機, 安裝時會谷磅去到33bar, 然後再枕磅24小時 ?  

用兩日時間裝一部分體機 ?  