為何室內燈線路唔一定需接駁水線,駁水線其中一個原因係盡量避免因固定電力裝置金屬外殼漏電而產生觸電危險 ...
diputs 發表於 2016-12-30 04:04 PM

天花一定要,但如果燈牛係雙重絕緣又要唔要水線?

TOP

天花一定要,但如果燈牛係雙重絕緣又要唔要水線?
billy0301 發表於 2016-12-30 18:50

隻牛係金屬外殼 就唔會有雙重絕緣 膠殼就有

TOP

本帖最後由 diputs 於 2016-12-30 20:18 編輯

之前我有d搞錯左,有關獨立水線導體截面積,參閱左機電署電力(線路)規例工作守則內守則11的獨立保護導體最少截面積,現更正如下
http://ee.emsd.gov.hk/sc_chi/lig ... rds/files/COP_C.pdf
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 9# diputs

:(1)該金屬件與固定電力裝置(如光管,抽氣扇等)距離2m內
基於一般人兩手伸張長度少於2m,如距離多於2m,絕少人能同時觸及兩者"

鋁假天花板與光管,抽氣扇距離2m內, 除非換燈或洗抽氣扇, 不過都會關電源先做.

主要係如光管火線脫離接觸到鋁假天花又唔知道.

TOP

你支燈係金屬 就要水線 外露既水線最小要用 4mm

如果要啱例 假天花又要 金屬燈又要 ...
別問我是誰 發表於 2016-12-30 18:41


燈同牛都是膠殼

TOP

為何室內燈線路唔一定需接駁水線,駁水線其中一個原因係盡量避免因固定電力裝置金屬外殼漏電而產生觸電危險 ...
diputs 發表於 2016-12-30 16:04


COP 無話離地高於2.25m的電器就唔一定需接駁水線的條文
只係2.25m以內一定要水氣制
電器裝置如果係雙重絕緣或者SELV就唔洗水線

天花接水線就睇2m內有冇非電氣裝置金屬或者外露非帶電金屬部分

TOP

燈同牛都是膠殼
ANWKLO 發表於 2016-12-30 21:52

支燈寫住唔係膠 航空鋁材

TOP

支燈寫住唔係膠 航空鋁材
別問我是誰 發表於 2016-12-30 22:22


支燈係SELV, 隻牛係Double insulation

TOP

回覆 17# 別問我是誰 摸上手幾似膠

TOP

回覆 16# 0___0___0
好多謝師兄指出COP 無話離地高於2.25m的電器就唔一定需接駁水線的條文,我未詳細睇清COP而又唔係專業人士,我寫咁多野出黎都係嘗試解釋所定出d守則背後道理(好讓其他DIY新手能更了解及減少危險),亦希望其他師兄師傅指出小弟錯誤,讓我更明白,好好學習。
先聲明唔係挑機,只係想請教安裝於天花的膠殼燈座(但拆除燈膽後可接觸到電極,猜應不能算是雙重絕緣電器,有錯請指正),一般經配電箱內控掣電燈的6A或10A MCB(不經水氣掣),再經入牆燈掣控制,以前d燈座冇水線,可能COP修訂版內都冇講天花燈座唔一定需接駁水線的條文(如有的話請指正,唔該),如冇話唔一定需要的話,是否表示需要接上,即表示需要將所有冇水線接駁位的燈座換番有接駁水線燈座,同要接駁番水線先合規例,如果係的話,我都要好好檢查及考慮搵師傅搞搞先得,因係多年舊樓,屋內裝於天花的燈座極可能無接水線。
再謝!

TOP