請教一下如果有水線, 又有斷路器, 插蘇點解仲需要 RCD ... ?

TOP

回覆 11# 威化餅

用途唔同。斷路器係保護電路,RCD係保護人。

TOP

回覆  威化餅

用途唔同。斷路器係保護電路,RCD係保護人。
ckshum 發表於 2020-5-26 14:40


謝解答

咁接地呢 ? 接地同 RCD redundant ... ?!

TOP

牆蘇按規例已喺總制箱經過漏電斷路器,若每個牆蘇再加獨立水氣制(當然需要更高價格),保障程度會較高,因總制箱嗰隻RCD唔排除有機會失效。
若某件電器插在獨立水氣制牆蘇時漏電,理論上牆蘇RCD會先跳制,某程度上可減低在同一電路上其它牆蘇被停電嘅可能。
商用環境好多時會見到使用呢種牆蘇,家用就真係比較少。


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

咁接地呢 ? 接地同 RCD redundant ... ?!
威化餅 發表於 2020-5-26 15:22


單純接地係會將漏電帶走,但唔會cut電,用家可能唔會察覺。RCD檢測到漏電就會cut電,用家發現就可以跟進排除問題。

TOP

#15, #14, 明白了, 謝 !   

TOP

如果水線係接水管 應該點加強保障

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)

TOP

多謝大家建議, 加番水線了
起碼唔會電死人先
最多跳MCD, 一下半下死不了人

TOP

本帖最後由 paddead 於 2020-5-28 12:16 編輯

其實 rcd  係因為因為地線失效而出


Ground Fault Circuit Interrupter

TOP

如果水線係接水管 應該點加強保障

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)
風十三 發表於 2020-5-27 14:08



    水管電阻可能大,變左冇用

TOP