5A 自行轉成 13A,不單止容易跳掣,最怕是電線過熱會火燭!

TOP

用個拖板,將入面條13A 換成5Afuse。
不過可能會成日燒 Fuse

TOP

用個拖板,將入面條13A 換成5Afuse。
不過可能會成日燒 Fuse
edenho 發表於 12-6-2020 11:28


點解會成日燒 Fuse? 如果本身用開圓頭都係 5A照計換返圓頭拖板 5Afuse係冇影響。

TOP

點解會成日燒 Fuse? 如果本身用開圓頭都係 5A照計換返圓頭拖板 5Afuse係冇影響。 ...
kenken33 發表於 2020-6-15 01:58

原設計用5A圓腳嘅電器,耗電當然唔會超過5A。
假若用隻5A插頭,駁隻13A拖板(必須要有內置fuse座設計及 "必須" 換粒5A fuse),因為拖板係13A插座,咁就好易令人 "誤會",有可能插件耗電超過5A嘅高耗電電器落去,咁就會燒fuse。
其實以上用拖板嘅方式去 "使用" 個5A牆蘇,嚴格嚟講係唔容許。
N年前香港牆蘇由5A,15A圓腳轉13A時,亦只會有15A圓腳轉13A(內置13A fuse)嘅拖板。

TOP