電既野唔識亂搞,駁上A1...

TOP

80V果條係應該係空接的,你度到的只是感應電壓,如DMM有Lo Zi AC檔的就用,或改用針錶度。再無就在DMM輸入並粒100k電阻,排除離散電埸。

via HKEPC Reader for Android

TOP

你冇牌唔識電不要亂摸

TOP

80V 度錯線

TOP

80V果條係應該係空接的,你度到的只是感應電壓,如DMM有Lo Zi AC檔的就用,或改用針錶度。再無就在DMM輸入 ...
jwong852 發表於 2020-7-30 18:41



    我都有咁諗過, 條裸線乜都無接。80v只係inductance。

主要原因係條裸線外露, 我估係空接, 但他表(cheap 野)出80v, 所以想係安全唔開mcu 下, 睇下有冇人有經驗, 或者有方法可以check 佢係咪空接。

如果可以打開mcu 睇, 就唔駛上黎問啦.....

TOP

就係閂唔到電錶房總制, 唔想打開MCU 睇。

想睇下有冇人有經驗見過。

PS
接通水氣制時:
啡色220v
裸線 80v ...
foggie 發表於 2020-7-30 14:49


老老實實唔好亂搞.我唔知有無理解錯.帶電萬用表度ohm??咩玩法
80V...你對咩度到80V.呢條本來就係地線,水線,earth.去到燈座插蘇就會包條黃綠膠通接水線位的.

TOP

本帖最後由 鄧記 於 2020-7-30 23:37 編輯
80V果條係應該係空接的,你度到的只是感應電壓,如DMM有Lo Zi AC檔的就用,或改用針錶度。再無就在DMM輸入 ...
jwong852 發表於 2020-7-30 18:41



同意牛王講法。

樓主問有冇人有經驗,我就試過一條一米長三芯線水線冇接,水線對neutral度到成80V。固定電力装置要揾合资格人士搞,個師傅仔上到嚟話係漏電。係漏電又唔跳水氣制嘅。叫佢驳返係水線,一切正常。呢件嘢响另一個post提過。

樓主有冇有Lo Zi檔他錶?一度就知啦。咁度法唔驶要合資格人士啩?

TOP

台灣版本,同告香港電壓唔同,但原理會易明
https://www.youtube.com/watch?v=X4iCgI9mBKk

TOP

台灣版本,同告香港電壓唔同,但原理會易明
andysin 發表於 2020-7-31 21:57

中性線會電人就是這些回頭青了,一不小心就會中招。

via HKEPC Reader for Android

TOP

台灣版本,同告香港電壓唔同,但原理會易明
andysin 發表於 2020-7-31 21:57



    佢講neutral 線。
香港中學應該都有教。

不過佢都有提空載時因為inductance 所以出現無電流嘅電壓。

原則上搞固定位就要有牌。而細牌主要係著重安全而唔係好嚴謹嘅原理。

Anyway 暫時未有時間再試, 如果試清楚只係條無接到嘅線, 因為inductance 而出現電壓, 咁安全起見應該會將佢earth 返。