這個情況之前試過一次,當時隔塵網真的有點髒,清洗之後,再將溫度調高了一些(當時以為溫度調得太低引起) ...
swagman 發表於 2020-8-17 22:57

10樓師兄的圖片已顯示問題癥結所在,冷氣開得越奈,結霜情況會續漸向上蔓延,底盤越來越凍便會聚集水珠。

via HKEPC Reader for Android

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

一年機結霜好似唔太尋常~
hongkongiron 發表於 2020-8-18 16:28

一般新機蒸發器唔應該會結霜,除非入風口嚴重積塵或者毛細管汙塞或有漏雪種情況則作別論。


via HKEPC Reader for Android

TOP

多謝各位師兄解答,最後發現原來不是外殼冷凝問題,好像是去水膠喉內睹塞,入面有一些鼻涕狀物體阻住去水,而家清除後觀察幾天再看效果如何。

via HKEPC Reader for Android

TOP

我部分體機早前也嚴重滴水(室內每日可裝水10幾公升),不知如何是好。
上週搵人洗機及高壓通去水喉,發覺去水喉嚴重堵塞,經高壓通去水喉後,現時正常返。

TOP

我部分體機早前也嚴重滴水(室內每日可裝水10幾公升),不知如何是好。
上週搵人洗機及高壓通去水喉,發覺 ...
kenn 發表於 2020-8-20 11:59


分體機漏水 9 成都係去水喉塞左,我部幾年前就係比 d 雜物木碎垃圾粒塞左,是但搵條幾 mm 粗電線從去水盤個洞隊幾下就通左,幾分鐘功夫

TOP

本帖最後由 lionfish 於 2020-8-20 13:37 編輯
多謝各位師兄解答,最後發現原來不是外殼冷凝問題,好像是去水膠喉內睹塞,入面有一些鼻涕狀物體阻住去水, ...
swagman 發表於 2020-8-20 11:46



    我都有,係倒汗水,原因應該係機內啲冷水去唔切,機底積水令溫度過低。如果機再污糟啲,散熱(冷)唔切,就會開始結霜,出風口受阻唔夠凍。機底積水仲可能令水從機身兩旁滴出。

TOP

系呀, 通常系入面塞左, 去水慢, 積著d水

TOP



解決咗去水喉瘀塞問題,點知又再出現倒汗水現象,雖然唔嚴重,但都有少量水滴到樓下,真係令我崩潰,最後都係再加裝多一個接水盤
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

解決咗去水喉瘀塞問題,點知又再出現倒汗水現象,雖然唔嚴重,但都有少量水滴到樓下,真係令我崩潰,最後 ...
swagman 發表於 2020-8-28 14:14


師兄, 住你樓下真係好, 少少倒汗水都攪好

我樓上滴左成個月都唔去整

TOP