回覆 Super169
大厦供電係從街外地下的11kV電纜接入大厦火牛房內的高壓HV轉低壓LV 3相火牛,再經銅巴(bu ...
diputs 發表於 2021-1-3 23:20 
師兄果然係行家 , TT system, 不過降壓火牛次級N 接駁去大地作用係為咗火線有對地漏電的時候能夠產生迴路至相應的火牛,從而產生一個巨大的故障電流因此觸發相應的保護器件生作用截斷電源.
3相電流會不平衡,故在火牛的低壓輸出端要接成3相4線時,火牛的中性線需接地以肯定中性點對地為0V,若中性線不接地(浮起),則因3相電流不平衡時,中性點不會是0V,影響到不同的相電壓會高於或低於220V。
至於這點我有少少保留, 因為出現這情況並非電力公司降壓火牛次級N 沒有接駁去大地,反而是客戶的中性線(N)出現開路情況,即是電力公司降壓火牛次級N 沒有接駁去客戶的中性線 , 在三相不平衡情況下便會出現電壓異常高或低,就是TT System特性 |