-All off fuse箱 mcb
-抆nut所有電器插蘇拖板負載
-逐個mcb開返, 睇下邊個mcb會trigger個漏電斷路器, 元兇就係果個電路

以上有牌人仕先好搞, 切勿摸仿

TOP

本帖最後由 LKF 於 2021-6-27 16:13 編輯

月頭又係跳水氣制,check晒全屋經水氣制電器都冇問題。
最後打開晒蘇底check到火線對地線有阻抗,並非無限大。
再斷開晒全部線度到主人房去飯廳嗰段(喉管藏在天井外牆)有阻抗,其他線無限大。
甩咗嗰段就再冇跳制,當然咁係會冇咗環形電路接法。
嗰段線又蝕死咗拉唔出換唔到,冇辦法頂住用住先。

TOP

本帖最後由 antonyhk 於 2021-6-27 08:25 編輯

回復 1 #rhino

你跳總掣後,推唔推得番上去?過幾耐再跳掣?係咪不定時跳?有無試過跳水氣掣?

我屋企早排都係咁,不定時跳廳插蘇MCB或水掣,最終發現係電箱內條青線 (零線) 經過日積月累鬆咗溶哂,搞到總掣、水氣掣及青炖都要換 (最後我選擇換哂全部掣、青炖及水炖,畢竟都30幾年無換過)

TOP

回覆 13# antonyhk


    跳總掣後, 有時可以直接打返總掣. 但係隔一陣就會再跳過(大約15至30分鐘內), 因為不在現場確實時間唔肯定. 宜家唯有將房嘅MCB OFF 咗,就唔會再跳總制.  反而水氣制從未跳過.

TOP

回復 rhino

我屋企早排都係咁,不定時跳廳插蘇MCB或水掣,最終發現係電箱內條青線 (零線) 經過日積月累鬆咗溶哂,搞到總掣、水氣掣及青炖都要換 (最後我選擇換哂全部掣、青炖及水炖,畢竟都30幾年無換過)

antonyhk 發表於 2021-6-27 16:24



    總共用咗幾多錢? 係咪全屋拉過晒新線?

TOP

睇返啲MCB 都幾殘舊下, 會唔會房嗰隻MCB有問題,導致跳總制?

TOP

估估下就慢慢試,
想搵問題, 要用兩三個專業儀表的.
最起碼要有絶緣表, 其次係漏電器測試表(要有計時 ...
1個閒人 發表於 2021-6-27 14:05



    手頭上有隻fluke DMM, 唔知夠唔夠用呢? 可唔可以介紹邊隻絶緣表同漏電器測試表?

TOP

總共用咗幾多錢? 係咪全屋拉過晒新線?
rhino 發表於 2021-6-27 16:52


唔係,師傅睇過全牆既棕、青及水線都完好,所以只搞電箱內既掣、線及炖,不過搞咗2次 (因為第一次帶唔夠掣換,只駁回臨時電頂2日,第2日搞咗2個鐘) 埋單4千,算友情價

TOP

手頭上有隻fluke DMM, 唔知夠唔夠用呢? 可唔可以介紹邊隻絶緣表同漏電器測試表? ...
rhino 發表於 2021-6-28 00:57



    FLUKE?! 師兄幾落本喎

絶綠表輸出電壓一般500V, DMM輸出電壓只得3V,
但有好過冇, 你可一試, 祝你好運

TOP

FLUKE?! 師兄幾落本喎

絶綠表輸出電壓一般500V, DMM輸出電壓只得3V,
但有好過冇, 你可一試, ...
1個閒人 發表於 2021-6-28 02:10



   Fluke 錶有成拾幾廿年㗎啦!點算揼本啊!

TOP