本帖最後由 kachungho 於 2023-4-27 15:24 編輯
回覆  hihihellohihi


唔該師兄,唔知我屋苑個房冷氣去水係咪低能,個窿係石屎台上面,唔似得人哋有條明 ...
johntao81 發表於 2023-4-27 09:35

淨冷model得室內機要接駁去水,室外機唔駛特別墊高;
冷暖model就室內、外機都要接駁去水,一般都會做架墊高室外機for去水

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 hihihellohihi 於 2023-4-27 16:38 編輯

回覆 11# kachungho
窗分應該得淨冷,反而420個d有冷暖,所以應該攪好室內機的去水就得。
另外我估師傅話加架的原因係用嚟固定室外機
回覆 9# gptang
P記批新機係1級能源標籤

TOP

回覆  kachungho
窗分應該得淨冷,反而420個d有冷暖,...
hihihellohihi 發表於 2023-4-27 16:36


唔通我時運低
https://hkele.com.hk/Window-Spli ... itioners/ASWX09LECA

TOP

本帖最後由 johntao81 於 2023-4-27 20:47 編輯

回覆 11# kachungho
回覆 12# hihihellohihi

師兄,您哋嘅意思係咪,室內機經喉排水到室外機然後蒸發定點,所以唔需要再駁條喉去大廈排水位?

我第一次自己安排安裝冷氣,我怕啲師傅明明唔洗裝個架屈我裝,所以問清楚啲,唔該晒!

TOP

本帖最後由 kachungho 於 2023-4-27 21:08 編輯
回覆  kachungho
回覆  hihihellohihi

師兄,您哋嘅意思係咪,室內機經喉排水到室外機然後蒸發定點,所 ...
johntao81 發表於 2023-4-27 20:41

淨冷model,室內機經喉直接排水去大廈冷氣去水喉,室外機無需接駁大廈冷氣去水喉;室內機同室外機之間只需接駁電綫同雪種喉

如果室內機附近有其他適當去水位,亦可使用

室內機排水有困難嘅話係要喺室內裝水泵,唔係做架墊高室外部機

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 s84292 於 2023-4-27 21:49 編輯
師兄們您好,我睡房個窗口機差唔多收皮,諗住換部分體式。

師傅嚟睇位話個石屎台有兩邊牆太窄裝唔到420, ...
johntao81 發表於 2023-4-27 01:41


細窗分機如果你係打算同部內機一齊附近裝,或者貼住裝
只係靜過變頻窗機少少,大約3分貝左右,依家大部份變頻冷氣其實最嘈都係出風

買部Panasonic 或者LG的變頻窗機,買大一級開細風用
我依家部LG變頻係得風聲嘈,壓縮機基本上係0聲,
由於封死都唔會有風吹到入屋,唔會有塵問題

其實由定頻窗口機 轉變頻窗口機,個NOISE 差距已經好大
到底我之前十年聽住部58-60分貝的窗口機係點樣訓得著

TOP

唔通我時運低
kwliu 發表於 27-4-2023 16:49


至醒係你

TOP

本帖最後由 johntao81 於 2023-4-27 22:37 編輯

回覆 15# kachungho





師兄,安裝說明書上條喉由室內機走到室外機排水盤架,請問您意思係咪嗰條喉應該可以申延至大廈冷氣去水位就得呢?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 16# s84292

多謝師兄分享!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP