2個插座都有獨立斷路器唔可以駁線.
2邊都會跳制, LN出入電流出入唔唔同.

TOP

本帖最後由 happychanbb 於 2025-2-1 14:22 編輯
2個插座都有獨立斷路器唔可以駁線.
2邊都會跳制, LN出入電流出入唔唔同.
jerrychan0610 發表於 2025-2-1 13:55


獨立斷路器
唔係水氣/老鼠尾
可能ching 你睇錯

只係會mon 火線電流
To 樓主
可以, 但唔建議
因為中線都係會有電流行,
咁即係你到時插座2 條中線 要負載埋插座1嘅電流

除非你應該兩個斷路器變返做一個, 即係插座1 & 插座2 火線都插曬去同一個斷路器
防止你條中線過載

TOP

屋企人話係鑽牆時鑽斷咗條線
壞嗰個插座,我試過換面板,唔得
我就測試過火線係正常
藍色中線就有問題
...
唔方好人 發表於 2025-2-1 04:40

鑽斷左仲唔喳喳臨搵電工拉過條新線小心隨時火燭,現立刻去電箱關掉果組線既開關掣

TOP

本帖最後由 唔方好人 於 2025-2-1 15:37 編輯

回覆 12# happychanbb


    電箱俾兩個插座嘅斷路器叫hager MU 120A C20 6000
https://hager.com/intl-en/produc ... mcb-1p-6ka-c-20a-1m

兩邊插座連接嘅電器開齊嘅功率最盡都唔過3000W 應該負荷到

TOP

屋企人話係鑽牆時鑽斷咗條線
壞嗰個插座,我試過換面板,唔得
我就測試過火線係正常
藍色中線就有問題
...
唔方好人 發表於 2025-2-1 12:40



既然可以鑽斷一條!  你點保證其他線段冇損傷

用電要安全 如果穿倒線一定重新拉! 未維護唔可以再用該線段

TOP

既然咁多CHING都警告過你唔好咁做,唔啱例/危險等各樣問題
你都堅持話計過無問題,即係你都決定左啦,咁你去做啦,不過後果自負
另外提返你,13A係2860W,唔係3KW,而且我地一般唔會用足2860,會預鬆D,
仲有問題唔係呢度,係喺條中性線青線上面,1.5定2.5?邊個教你3千火?

TOP

既然咁多CHING都警告過你唔好咁做,唔啱例/危險等各樣問題
你都堅持話計過無問題,即係你都決定左啦,咁你去做 ...
2024HC 發表於 2025-2-1 08:55

數係咁計220 x 13 但事實係210至230都有 遇啱只得210 仲大鑊得2730咋

TOP

俾我就 3 條線都由插座 2 飛過去.
係跳, 總會跳
但你都要睇插座2 拉左條幾粗既線去電箱

TOP

俾我就 3 條線都由插座 2 飛過去.
係跳, 總會跳
但你都要睇插座2 拉左條幾粗既線去電箱 ...
lawrencelau1 發表於 2025-2-3 09:16



    睇樓主應該就唔會理電例,但都提一提如果行環形,拖手T多個插座係唔可以多過一個

TOP

睇樓主應該就唔會理電例,但都提一提如果行環形,拖手T多個插座係唔可以多過一個 ...
2024HC 發表於 2025-2-3 09:44


冷氣蘇,
可能都唔係 13 A 插, 所以 未必會有手拖手

TOP