你由頭到尾都未明我樓上講乜
Miipp 發表於 2026-5-24 21:19



你#4話倒通渠水向去水盤度呀嘛...
咁你不妨講吓點樣施工先?

TOP

本帖最後由 ronan 於 2026-5-24 23:10 編輯
唸住裝晌床尾,但床尾係電腦果堆野同拖板,咁滴水咪gg
裝遠 d 好似都解決唔到問題,因為條去水喉都有機會滴 ...
doggiestyle 發表於 2026-5-22 18:14


正常情況下室內機係唔會滴水, 但如果室內機出風太細, 室內濕度太高, 又或者室內機的去水塞左, 室內機係會滴水

所以做開project 的工程師或師傅, 都會知道如果係高級的電制房又或者server room, 會起室內機的底部安裝dip tray 去collect 室內機滴出黎的水, 甚至會加埋water leakage detection system 去detect 有室內機有無滴水

千奇唔好好似以下呢個人咁做, 好危險
http://www.avbuzz.com/audio-video/202206/mitv6-75-brian2/


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 doggiestyle 於 2026-5-24 23:01 編輯
正常情況下室內機係唔會滴水, 但如果室內機出風太細, 室內濕度太高, 又或者室內機的去水塞左, 室內機係會 ...
ronan 發表於 2026-5-24 22:11



差唔多架啦

其實呢種常識我都唔係第一時間唸到
對於 D 冇腦子既人 ,情況會更惡劣

TOP

本帖最後由 ronan 於 2026-5-25 01:58 編輯
差唔多架啦

其實呢種常識我都唔係第一時間唸到
對於 D 冇腦子既人 ,情況會更惡劣  ...
doggiestyle 發表於 2026-5-24 22:54


我只係覺得有樣野好奇怪, 果班AV 發燒友講到電源質素咁重要,但佢地又會花一舊錢去租工廠大廈玩AV 或hifi, 但對電氣有知識的人都會知道工廠大廈的power quality 一定係非常之差, 因為工廠大廈的電線好舊, 同埋工廠大廈有好多mechnical plant, power quality 一定好差, 因為有好多harmonics current ,所以如果對電源質素要求咁高, 又點會揀工廠大廈玩av 或hifi?`

而我聽過一個電器判頭講過, 佢本身住美孚新村, 但因為美孚新村太舊, 佢為左玩hifi 而搬去康城, 因為康城成個區都係新, clp 變電站和11kV underground cable 都係新, 而佢層樓係低層, 因為低層單位近大廈火牛房, 電線riser的voltage drop 和copper loss 係最少, 力水一定好好, 而成個康城區的11kV 火牛和underground cable 都係新, 扞擾一定係最少,呢d 就係識野同唔識野的分別。

TOP

我只係覺得有樣野好奇怪, 果班AV 發燒友講到電源質素咁重要,但佢地又會花一舊錢去租工廠大廈玩AV 或hifi ...
ronan 發表於 2026-5-24 23:21



冇留意佢地喎
但之前唔係有班人講緊用 portable 電咩
好似話穩定 D

電視同音源行無損 ,應該對電源冇要求
後面果截 amp 駁 portable ,粒電應該大極有限

TOP

屋企4部分體,得一部試過因為生物膜塞候漏水,水滴落下面就係拖板,攪到跳咗MCB. 不過17年只係試過一次滴水,吾知算唔算好常見。

TOP

你#4話倒通渠水向去水盤度呀嘛...
咁你不妨講吓點樣施工先?
kanduki 發表於 2026-5-24 21:23


我都好想睇人用通渠水洗去水盤

TOP