找個齊錶嘅師傅,關晒所有大制,逐間屋度megger,睇邊個漏電、邊個位漏電。
搵唔到就用埋 RCCD tester,試 ...
Joe_Black 發表於 2020-4-27 20:26


師兄,多謝指教,我冇megger,室內灰士箱d線全部再上緊過,本來都好緊冇鬆,睇過d線冇痴,全屋有插頭嘅電器蚊哂(除咗PC,NAS,CCTV-NVR3隻牛),冷氣,燈,抽氣扇,油煙机冇開,每個穌底都拆嚟睇過冇鬆冇痴,所以我覺得室內應該冇漏電,但噚日都跳,今朝連3隻牛都蚊埋,咁就到呢分鐘都冇跳。

如果逐間屋去度漏電有難度,全村二十幾間屋業主末必肯,我今日問過3間都話近日冇跳制。

換哂RCBO都好,起碼唔駛全屋跳哂,如果出面隻水總跳就肯定係出面嘅事,多謝指點。

TOP

最簡單搵源頭的方法,每次只開一條MCB, 然後觀察結果

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

呢隻ELCB係行Electronic,會比較敏感,用行電磁式的會好啲,由其係村屋。

TOP

今朝息埋PC火牛,NAS火牛,NVR火牛(行24/7的)到而加7:48pm冇跳。
5ocean 發表於 2020-4-27 19:50


如果可以連續兩日做呢個 test,之後再插返如有跳咪可以縮窄範圍

TOP

本帖最後由 5ocean 於 2020-4-28 03:02 編輯
最簡單搵源頭的方法,每次只開一條MCB, 然後觀察結果
avdaemon 發表於 2020-4-27 22:37


師兄,多謝你提供解決方法但應該行唔通,因為水總跳咗唔係打唔著,如果打唔返著就易搞,逐個MCB試就得。最衰係漏一下就停,仲要係連續4日嘅下午,其他時間完全正常,係今日冇跳過。

如果換電磁式ELCB邊隻好,單相60A的?

TOP

本帖最後由 5ocean 於 2020-4-28 02:41 編輯
有可能係d線穿金屬喉,拉線傷咗。日子內加埋濕氣,而家先跳。

關晒/甩晒d電器都未必可以isolate個問題 ...
Joe_Black 發表於 2020-4-27 22:45


間屋大約15年,係PVC燈喉,灰士箱d線幾粗吓睇落都幾新淨,11個MCB,估計入牆電線都ok,印象中住咗咁耐未跳過MCB。我始終覺得係外面問題,冇理由漏電會淨係下午,仲要連續4日,又要漏一下就停,除非有鬼,哈哈...

TOP

本帖最後由 5ocean 於 2020-4-28 02:58 編輯
如果可以連續兩日做呢個 test,之後再插返如有跳咪可以縮窄範圍
tomchen 發表於 2020-4-27 23:17



我都係諗住咁做,睇3日,冇事就插返哂d火牛再睇幾日,不過平時PC,NAS,NVR都係長開,唔明白點解d牛漏電識得揀下午,朝早夜晚又冇事,仲要連續4日。

TOP

師兄,多謝你提供解決方法但應該行唔通,因為水總跳咗唔係打唔著,如果打唔返著就易搞,逐個MCB試就得。 ...
5ocean 發表於 2020/4/28 01:59


因為唔肯定係屋內電線定係水總問題,關上MCB可以隔離整個電線,例如冷氣機線路漏電,唔關MCB的話電線仍然帶電。

hager冇水總,要加MCB:

TOP

因為唔肯定係屋內電線定係水總問題,關上MCB可以隔離整個電線,例如冷氣機線路漏電,唔關MCB的話電線仍然 ...
avdaemon 發表於 2020-4-28 09:39


師兄,你意思係咪每次只開1條MCB,然後等個水總睇吓幾時跳?如果係,我諗我都做唔到,因為一共11個MCB,唔知試到何年何月,好似噚日11個都開哂一直到而加又冇跳。同埋如果每次只開1個MCB然後唔知等幾耐,其他位全部冇電,屋企人一定炸形。呢d"偶發性"嘅漏電真係好煩,仲要唔知係室內定室外,係我定係人地漏電。

你提供嘅電磁式ELCB,我網上搵過好多都係大陸牌子,有隻叫正泰CHNT,1P+N,跳制時只跳火線,但敏感度同電子式一樣都係30mA,師兄你話村屋用電磁式會好d係咩原因呢?多謝你提供Hager,我上網搜尋一下。

TOP