回復 18 #eh

加番條水線就穩陣好多啦,過埋RCD就有雙重保護了。

via HKEPC Reader for Android

TOP

水管電阻可能大,變左冇用
paddead 發表於 28/5/2020 12:14

老人家住舊樓 電熱水爐 是否提議佢 張曲架 換成 保護制
因為我路過 睇過下佢 個總箱 係無 RCD
但後樓梯 中電 己換上  新款錶 同單位大制係RCD

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - Android(4.2.0)

TOP

回覆 22# 風十三

如單位大掣(總開關)用咗RCD(水總),即熱水爐條MCB都有經水總,只要熱水爐外金屬穀有接妥水線,有漏電時會跳水總,不過個RCD係30mA漏電跳脱會較安全,如果佢係大過30mA,可將熱水爐條MCB換接近電流的RCCB(漏電流額定值為30mA老鼠尾),若熱水爐出現漏電時會先跳RCCB,唔會跳水總至全屋冇電。

TOP

本帖最後由 paddead 於 2020-5-28 16:39 編輯
老人家住舊樓 電熱水爐 是否提議佢 張曲架 換成 保護制
因為我路過 睇過下佢 個總箱 係無 RCD
但後樓梯  ...
風十三 發表於 2020-5-28 14:33



    裝乜都好, 煲完熄左電製先用熱水最好,電工教落
有水線又好RCD又好, 總有機失效,佢地都5會邊沖邊開

TOP

回覆 24# paddead
天氣冷時會開著嚟沖

TOP

我試過冇水線試漏電, 大製5跳, RCD 跳
有水, rcd跳再大製跳, 時間相差好短

TOP

回覆  paddead
天氣冷時會開著嚟沖
風十三 發表於 2020-5-28 16:42



    咁會危險D

TOP

一係駁水管條水再飛多條去大廈水線

TOP

咁會危險D
paddead 發表於 28/5/2020 16:45


我問過老人家,佢話裝電熱水爐後,再搵過有電牌CF上嚟幫佢換曲架同拉線,個CF話原先個制位無水線入,咁佢就拉咗條明線入浴室,條水線就扣咗係水喉上。
佢話點解再搵CF上嚟整,係因為原先個曲架一開就跳屋內電箱只係駁電熱水爐果個制,其餘制都無跳
咁個CF上嚟睇咗話,因為原先個曲架入面碎裂咗,幫佢換過個新果時話,來去電無都水線,幫佢拉咗條明線。

TOP