回覆  vtrchan
係咪我攪錯左啲嘢
jamesting 發表於 2020-12-6 19:17

應該係AC既測試點位置問題,正常測AC水線電壓唔會係0

TOP

Matsusada PLEE36-1.2 Linear PS
Output 00.0V
Joe_Black 發表於 2020-12-6 23:44

有幾V AC電壓好正常,有時一支表筆插水線,另一支表筆懸空,都會測到有幾V感應電。

TOP

Matsusada PLEE36-1.2 Linear PS
Output 00.0V
Joe_Black 發表於 2020-12-6 23:44

依個OK喎

TOP

好多年前啦,咩model唔記得,好似話係隻環牛嘅問題,依架新model可能已經解決⋯⋯ ...
vtrchan 發表於 2020-12-6 23:24


咁都好 d  

TOP

回覆 17# vtrchan

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2020-12-7 16:37 編輯

回覆 25# jamesting
冇接AC地(水)線設計嘅switching power supply,例如師兄嗰隻NETGEAR 19V 3.16A火牛,或以下呢隻原裝IBM notebook火牛,輸出嘅正極或負極 <--> 對AC地線,本身就會有 "感應電" (可高至AC幾十volt)。若使用呢隻火牛供電畀RIDEN DC to DC模块,模块嘅輸出正極或負極對AC地(水)線,亦會存在高至AC幾十volt嘅感應電。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

做個實際測試,我呢隻係RIDEN RD6006 (60V/6A) 模块,用Omron S8FS-C switching supply。

以下圖片係火牛輸入喺有接與冇接AC地(水)線時,DC to DC模块輸出正極或負極,對AC地(水)線嘅電壓區别(感應電)。




附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 25# jamesting

聽講加番隻Cap就可以帶走依個電壓,不過要換條有水線嘅線。
我做了個實驗俾你參考下:

未加Cap:


加左Cap:


咁樣應該可以降低漏電電壓,但又可以做到floating ground.
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 28# vtrchan

Output 正 同 ac 水 之間加 cap?

TOP

Output 正 同 ac 水 之間加 cap?
jamesting 發表於 2020-12-7 23:22

火牛嘅輸出負 --> AC地。

TOP