回覆 18# Super169

我覺得可以照去,如果只係輕微overload唔會即跳,要有返咁上下時間先跳。

TOP

唔該 ching, 我見好似都係同一個 size, 唔知  Mitsubishi V-251BZ-HK  算係大定細?
見消委會話佢省電,   ...
Super169 發表於 2021-1-3 18:30

天花型號 多數係大寶

TOP

唔該 ching.
不過, 家人都係好想要, 覺得開既時間只係食完飯洗碗果陣, 唔會有好多野一齊開 (起碼暖爐唔會 ...
Super169 發表於 2021-1-3 18:38

gogogo喇 5係老虎會咬人 最多小心D洗碗時5巧同時開咁大食電嘅嘢

TOP

gogogo喇  5係老虎會咬人  最多小心D洗碗時5巧同時開咁大食電嘅嘢  ...
Tom_jerry 發表於 2021-1-3 20:00



咬人就唔會, 不過, 叫我負責番D碗就捉蟲了 .

TOP

多層大厦電錶房內,單相總線多經63A 1P MCB接電錶後再接往單位內配電箱內的總開關(總掣),如電錶前個MCB係Type B,如較長時間(>2min)通過大於1.5倍額定值電流(即約95A)都好大機會會跳。
如電錶前MCB跳掣,就要揾管理處開電錶房重新打個MCB。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

既然電箱都拆埋做裝修, 應該同電工C傅講你的要求, 做好配線配電設施
但基本用電安全係唔應該去到上限的