orbxat 發表於 2024-4-13 19:04
根據CoP ,如果部冷氣機BUILT-IN 係跟13A OR 15A 插頭,用13A OR 15A 插頭係無問題,大過15A 就要用connection unit + double pole 制,但呢個只係例的要求,即只係min. requirement ,做的野高過法例要求係無問題,只係錢會駛多左咁解。