香港的電壓係220V, 而美國/台灣的電壓係110V,

所以當有fault 發生時, fault current 係細過香港一半, ...
馬洛耶夫 發表於 2025-11-14 23:08


牛頭唔搭馬嘴

TOP

本帖最後由 馬洛耶夫 於 2025-11-15 11:12 編輯
牛頭唔搭馬嘴
Miipp 發表於 2025-11-15 09:38


你係layman, 唔會明我講乜。

簡間黎講香港沿用英式BS 1361 插頭, 因為電壓是220V, 所以插頭的安全要求會比美式/台灣的插頭高, 明未?

TOP

本帖最後由 馬洛耶夫 於 2025-11-15 11:45 編輯
多謝閣下長文解答,在下只係讀書時要讀埋此少E&E幼兒班。

睇完你解釋,我理解即係有高倍數放大線 ...
高登阿伯 發表於 2025-11-15 01:15


>>在下只係讀書時要讀埋此少E&E幼兒班。
好多中學教師可能只係degree in physic, 佢地不是專起electrical/electronic engineering, 再加上除左degree 之外, 仲有Master 和PhD, 佢地只係教師, 不是教授, 所以可以理解佢地知識有限, 再者中學都不會suppose 學太深入的知識。

>>睇完你解釋,我理解即係有高倍數放大線路嘅裝置(PA系統,電視tuner),都容易受接地影響所以唔接地。
不是,接唔接地係視符電器的設計, 如果設計不需要接地, 就要double insulation 以滿足emsd 要求,如果電器設計需要接地, 就要提供接地, 如果電器設備如server rack 或電訊設備對earthing noise 影響較大, 都會要求提供獨立的earthing system, 即clean earth

電視用八字頭(沒有earthing) 主要都係因為外觀考慮, 因為八字頭較細過, 相返iec 插頭(有earthing) 係好大個, 可能會影響電視的掛牆效果。

TOP

你係layman, 唔會明我講乜。

簡間黎講香港沿用英式BS 1361 插頭, 因為電壓是220V, 所以插頭的安全要求會 ...
馬洛耶夫 發表於 2025-11-15 11:08


咁依樣嘢同樓主講嘅問題又有咩關係?

TOP

咁依樣嘢同樓主講嘅問題又有咩關係?
vtrchan 發表於 2025-11-15 11:32


我係回果一位師兄:

>>樓煮有無去過大陸/日本/台灣/美國旅行, 睇下人地 d 電器插頭?

>>香港的教育制度真係要改革下, 教 d 實際 d 的野唔好一味死背

因為香港行220V, 而日本/台灣行110V, 當有fault 發生時fault current 係大香港一倍, 而日本/台灣電壓少過香港一倍, 就算獨電都無咁易電得死人, 所以香港的電器插頭要求較日本/台灣嚴格。

即係講香港用BS 1363 的電器插頭係有原因, 符合香港的供電系統實際情況, 唔係話立亂就可以轉用日本/台灣的電器插頭,明未?

TOP

咁依樣嘢同樓主講嘅問題又有咩關係?
vtrchan 發表於 2025-11-15 11:32


講中重點

至於 d 漏電睇法我只笑而不語

TOP

我係回果一位師兄:

>>樓煮有無去過大陸/日本/台灣/美國旅行, 睇下人地 d 電器插頭?

>>香港的教育制度 ...
馬洛耶夫 發表於 2025-11-15 11:54


樓煮問 A,拉左去講 B,再跟住去埋外太空講 C

TOP

我係回果一位師兄:

>>樓煮有無去過大陸/日本/台灣/美國旅行, 睇下人地 d 電器插頭?

>>香港的教育制度 ...
馬洛耶夫 發表於 2025-11-15 11:54


我真係咩都唔識,又無留意外國嘅插頭係點⋯⋯
咁日本/台灣/美國行110V電壓,咁佢哋嘅desktop電腦同monitor係會同香港一樣用IEC C14 socket?定係會用C7或者其他兩腳嘅socket?

TOP

我真係咩都唔識,又無留意外國嘅插頭係點⋯⋯
咁日本/台灣/美國行110V電壓,咁佢哋嘅desktop電腦同monito ...
vtrchan 發表於 2025-11-15 13:31



    無分別,插頭既進化同電壓無關

同埋100V都電得死人,電力輸出有限,電壓低就要電流追,佢地電線下下粗好多,又放射,其實佢地成本好貴...

有無去過日本屋,租既屋越cheap越少插頭,跟本多個都俾唔到你的,美國下下都要鋪30A線去插座,成日都有做得劣既拖手制著火燒埋屋架啦。

而現代monitor定TV,我所見都係雙重絕緣設計,有心定無意都無接地需求。有RCD包屎忽己經夠凸。

TOP

小弟 路人 喱文甲 貢橋行過吹下水先.

一野小弟比左個人結論先 :
近代細功率 ( 百零二百火 ) SMSP 好成熟,基本輕鬆過到 hi-pot, isolation,
EMI/EMC 要求.
所以細尺寸電視唔洗用3腳插.
而且有水線三腳插一般成本貴D,無特別理由犯唔著賺少左.

至於典解有 D mon 或電視用有水線3腳插,
段估係同 隻牛 EMC/EMI 有關,詳情就要請教 E 度 既牛王o各.
如有錯誤,還請各方仁人君子見諒,打身唔好打面,撩陰唔好插眼.

路人 喱文甲 敬
敬上

TOP