幾樣野留意下 ...

1.  外機無裝過載緊急停止製;
2. 無用正規 4mm 保護電路 (一般叫 水線;水線要駁水總,電例)..
3. 外機無防水電力接口 (即火、零 ; 3 條控制電路) , 無論 銅線和接頭 一有 渡體,應該都好有 "火花")
4. 如果唔該  有 CE 或 BS Kite mark, 最好配兩刀過載保護電路,師兄你係咁插入 13A , 就算環迴電路,一過載,好易拖瓜其他電器 或電總。
5. 連打咀都唔就番喉頭,好易漏氣、唔冷 或者滴水...

也許,個人主觀胆生毛才會咁搏  .....

後記;量電正常唔一定等同裝好;推唔著車頭,或駁口漏水只會得不嘗失。

大至上安裝完成,頭尾攪左兩日
其中發生漏雪種種(被安裝說明書fake左),要買罐雪種加返(成千蚊:faint ...
rorimoe 發表於 2017-7-30 11:15

TOP

師兄,裝過一次之後有經驗都係好事,部機應唔係變頻機吧?水線利用返銅喉代替,冷暖變頻機一般見用四條電線。另電線接駁方面,覺得盡量將絕緣膠貼上擰螺絲下面位置會否好D。

TOP

"水線利用返銅喉代替..."   

師兄,返冷氣那條銅喉 ?  銅喉 未心是水總 ... 電例是指明 水總,唔係水線咁簡單....

水總是指 -> 漏電斷路總制 ...

絕緣膠貼 不等同防水電力裝置  ....

當然每人都有自己的理解,但 條例就是條例。就算 DIY 都可以跟例做到好足 ;但主觀感覺良好而電親自己、家人或其他人,唔通就過到 "手痕" "過癮" 的 感覺   ?



師兄,裝過一次之後有經驗都係好事,部機應唔係變頻機吧?水線利用返銅喉代替,冷暖變頻機一般見用四條電線 ...
KGB2016 發表於 2017-8-3 15:48

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

其實頭POST都係試機情況
做好後當然唔係咁,打好線耳上埋膠套
至於個13A socket,係以前窗口機用的
條線由電箱單獨拉出來,有獨立RCB同曲架開關
亦有連接水總
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

請問師兄喉係邊度買?
sirion337 發表於 2017-7-30 18:21



冷氣銅喉是買新機跟機送的,
不用買,但有黑店會別外收錢!

TOP

本帖最後由 madebyp90 於 2017-8-4 03:38 編輯
幾樣野留意下 ...

1.  外機無裝過載緊急停止製;
2. 無用正規 4mm 保護電路 (一般叫 水線;水線要駁水總,電 ...
jackyy01 發表於 2017-8-3 01:08



    一匹重要變頻
full load得4.xa內
1.5也是8A內


如何過載?

就算過載,也頂多是11a幾秒
一樣合例
over 13A fuse會死先過mcb跳 overload


如果用得5A也叫不安全, 大家應該燒死了n世


另外,如果新未取電錶,除左緊急停止(紅色)
重要加刀制


外機可以冇水線,有導體接到地一樣可以,只要證明到導電就ok
例有寫明,大把消房野,用消防水喉做導體




http://www.emsd.gov.hk/filemanager/tc/content_443/COP_C_2015.pdf
11G 總接地終端
(a )
每一裝置皆應設有一個總接地終端或總接地匯流排,把下列導體連 接至接地導體:
(i) 電路保護導體; (ii) 總接駁導體;及
(iii) 功能接地導體 (如需要者)。

TOP

唔好咁啦,銅喉當水線.....

樣樣野都用喉頂,死好多人了.....
DGCNYO 發表於 2017-8-3 20:57



    就算用金屬煤氣喉當水線過路都合例(水線終端先唔得)

TOP

一般插座蘇底按例一定要接入漏電保護開關,特別係E家有部分冷氣附原廠插頭,如剪插頭冇保用嗰D牌子,買嗰陣要諗諗。

TOP

本帖最後由 jackyy01 於 2017-8-4 09:26 編輯

師兄, 外機起動,行星 A數大 6 倍,就算畀你行 單相; 分分鐘起動都上成 8A-10A  未計不良接觸和電線質量; 其次你自 quote 電例又自己 打翻自己 都幾搞笑...

其次一個水氣制,或者你所說  保險絲 有 13A ,關關扣所為 cooker 制;根本是講緊有無水線接到 "功能接地導體", "電路保護導體"
;睇網頁同實務是兩回時。斷章取義,連自己都誤導就無謂。

"每一裝置皆應設有一個總接地終端或總接地匯流排,把下列導體連 接至接地導體:
(i) 電路保護導體; (ii) 總接駁導體;及
(iii) 功能接地導體 (如需要者)
...

"..就算用金屬煤氣喉當水線過路都合例.."  這針那條例  quote 出黎  ?  金屬煤氣喉 ,而家多數是外墙 裝置,氣總表、喉亦有新的要求 ... 時代改變,機器設計已經唔係幾十年前 ...

指出危險存在風險 ... 閣下點做 .. 無人無權過問; 祝好運

一匹重要變頻
full load得4.xa內
1.5也是8A內


如何過載?

就算過載,也頂多是11a幾秒
一樣合例
o ...
madebyp90 發表於 2017-8-4 03:23

TOP