本帖最後由 別問我是誰 於 2020-4-29 20:38 編輯
係淘寶呢隻“正泰CHNT”磁驅式230V,63A,30mA,0.1sec,50幾人仔唔知用唔得過? ...
5ocean 發表於 2020-4-29 13:53

正泰CHNT 香港都有得賣有 BS 但大陸買果啲就冇 BS (_唔合香港規格)

而且你呢條 好似只係漏電保護 無過戴保護

TOP

黎D野點解要淘....黎D又唔缺少後門貨老鼠貨...

TOP

正泰CHNT 香港都有得賣有 BS 但大陸買果啲就冇 BS (_唔合香港規格)

而且你呢條 好似只係漏電保護 無 ...
別問我是誰 發表於 2020/4/29 20:33


睇COP,唔係已經轉左用IEC好耐

TOP

電壓亦睇同一隻牛,即附近負載影響,10v唔出奇,另請師兄注意,電壓式漏電斷路器香港唔合規格,唔可以使 ...
tseling 發表於 2020/4/29 20:14


應該冇左好耐下...

http://lifelectrical.blogspot.com/2018/03/blog-post_59.html
為何特別強調電流式漏電斷路器? 是因為80年代以前用的是電壓式漏電斷路器,本身有著耐用性低的明顯缺點,因此已經停產多年,它的運作原理是以電子元件監察 L 及 N 兩極的電壓差,所以靈敏度亦較低。

TOP

本帖最後由 5ocean 於 2020-4-30 01:46 編輯

各位師兄:

啱啱度過210V,下午231V,可能今晚天氣熱,附近鄰居開冷氣,210V-231V,其實已經好接近+/-6%。

我問過鄰居,好多都轉咗三相電60A,淨番幾間細村屋係單相,佢哋話一年都跳幾次制,啪返著就算數,聽d原居民話地下電線唔夠粗。

RCBO入面個earth leakage detecting device 多數都係電子的,正泰CHNT果隻RCD係磁吹式,仲講明專俾電網電壓波動影響大用的,我諗住室內有隻63A MCB,出面就唔駛,唔知合唔中電規格?

我諗而加d RCBO,RCD,ELCD都應該係電流式,好少電壓式,只係漏電偵測部分係電子式或電磁式。

TOP

本帖最後由 5ocean 於 2020-4-30 01:44 編輯
黎D野點解要淘....黎D又唔缺少後門貨老鼠貨...
Dcup 發表於 2020-4-29 21:36


師兄,上淘寶可以慢慢睇,睇淸楚問清楚先决定,出街買d舖頭見到唔係師傅,我呢d識d唔識d,又講唔出行家專用語,問多兩句都廢事彩我,唔知有冇邊間比較好態度d嘅鋪頭?

TOP

本帖最後由 avdaemon 於 2020-4-30 10:29 編輯

回覆 56# 5ocean

其實現在香港唔少貨源都係大陸倉庫,係香港買都係大陸發送,仲要貴唔少。下面條link係ABB原廠店,
AP-R型係high Immunity

https://detail.1688.com/offer/59 ... 1007.19151.165296.0
https://detail.1688.com/offer/592797987218.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.16.1f8f2234yG45uX
https://detail.1688.com/offer/592600726553.html?spm=a2615.7691456.autotrace-offerGeneral.4.39465728p5NdyF

TOP

回覆  5ocean

其實現在香港唔少貨源都係大陸倉庫,係香港買都係大陸發送,仲要貴唔少。下面條link係ABB原 ...
avdaemon 發表於 2020-4-30 10:24


ABB 隻RCD帶AP-R都幾貴吓,其實有冇需要買帶AP-R?

TOP

本帖最後由 5ocean 於 2020-5-1 05:13 編輯

請教各位師兄:

RCBO 水總係咪規定要裝係屋外電表箱?可唔可以改返入屋內電箱?因每次跳制都要走出屋外打制,都幾麻煩。

假如屋內電箱所有MCB換成RCBO,如果有1個位漏電跳制,會不會觸發屋外水總都跳埋? 如果跳埋又係要出去開返。

如果屋內RCBO買高敏感度例如10mA,屋外RCBO買30mA係咪就OK?

TOP




室外電箱又多水氣又有小昆蟲,RCBO裝係度感覺好吾理想,其實可吾可以呢道換隻MCB,將隻RCBO搬返入屋內?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP