師兄, 外機起動,行星 A數大 6 倍,就算畀你行 單相; 分分鐘起動都上成 8A-10A  未計不良接觸和電線質量 ...
jackyy01 發表於 2017-8-4 09:22


其實我唔知佢D野係邊到聽番來,
但機既產地, 一開始就估錯
再講下model 又無講邊隻由"佢話美的代工廠"造

我真係R爆頭

照計美dic同東之合資既, 同30 係對手關係,
30自家自己又有成條壓縮機生產線, 我諗唔到理由30會叫美dic代工
   
反而大陸既重工就真係有機會由其他廠造, 佢大陸重工有分進口compressor version

TOP

1.5HP窗口機,長插工率計睇住A數,開機最多得3.xA,未見過長RUN多過6.5A

TOP

本帖最後由 jackyy01 於 2017-8-4 11:07 編輯

好利害師兄,咁你都 UP 得出  ....

多講無謂,睇 MANUAL  ...又大家研究一下  .



"...開機最多得3.xA,未見過長RUN多過6.5A.... "




是大金嗎  ?

安裝書明書

g-INVERTER

同一句說話,  主觀感覺良好,無人無權理。但祝好運

1.5HP窗口機,長插工率計睇住A數,開機最多得3.xA,未見過長RUN多過6.5A
avdaemon 發表於 2017-8-4 10:43
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

好利害師兄,咁你都 UP 得出  ....

多講無謂,睇 MANUAL  ...又大家研究一下  .



"...開機最多得3.xA, ...
jackyy01 發表於 2017/8/4 11:04


你講manual,我係測試出來,信邊個? 你話0.1s出10A都有可能嘅

TOP

本帖最後由 jackyy01 於 2017-8-4 11:21 編輯

不好意思,真的想恭喜,點都有野頂,又有可能有分身。

你不如開 STANDBY MODE ,跟住話 0.5 a 都無  ?!  

又或者,你用10 把 8 把 熱風扇齊齊開行開盡;到開冷氣時,一開就 拉起,跟住  AUTO CUT ???

同一句, 就算 DIY 都可以好專業;咁一般 DIY 當然跟 電例,同 原廠 MANUAL 如有。 當然師兄有手技可以玩拉變相變頻,就唔係一般 DIY  ...

但真不好意思,都要打這幾句....因為太有趣

你講manual,我係測試出來,信邊個? 你話0.1s出10A都有可能嘅
avdaemon 發表於 2017-8-4 11:11

TOP

不好意思,真的想恭喜,點都有野頂,又有可能有分身。

你不如開 STANDBY MODE ,跟住話 0.5 a 都無  ?!  : ...
jackyy01 發表於 2017/8/4 11:19


你會唔會MIX UP左我係樓主,樓主係變頻, 我係窗口機。
工率計我插左成年,日日開機睇住,洗唔洗我錄埋Video呀,你自己點解唔去試下量電流呢?????

TOP

其他野有師兄講我就唔回應啦
關於銅管牌子

http://ok-kizai.co.jp/company/index.html

商号
オーケー器材株式会社
資本金
5,000万円(ダイキン工業株式会社全額出資)

TOP

本帖最後由 jackyy01 於 2017-8-4 12:02 編輯

你都識講,版主主題是講  G-INVERTER  ,你又講窗口機。



有圖有真相

龍門你擺埋佢   

你會唔會MIX UP左我係樓主,樓主係變頻, 我係窗口機。
工率計我插左成年,日日開機睇住,洗唔洗我錄埋Vid ...
avdaemon 發表於 2017-8-4 11:30

TOP

你都識講,版主主題是講  G-INVERTER  ,你又講窗口機。



有圖有真相

龍門你擺埋佢   

...
jackyy01 發表於 2017/8/4 12:01


請問你量左invertor幾多start up A未??

TOP

算把啦  ... 你好厲害 ... 但我已笑到 肚彎 ...

有官方說明書,你又要自己定位。有無講環境,供電比率和電器性能。只講 LOADING 多少。師兄你是對的 佩服  .. BYE BYE

請問你量左invertor幾多start up A未??
avdaemon 發表於 2017-8-4 12:09

TOP