整好晒,壓縮機都係起動唔到!
只得風扇起動!
big_nature 發表於 2022-6-27 18:39

你有冇接錯線?

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 61# alax

冇,check過係正確的!
只係未接溫度條線,
(因為太短,要放正晒個控制盒先插到)
亦想試下壓縮機能否起動先!
但失敗左!

TOP

回覆 51# diputs

OLP over load protector接觸點失效,都係原因之一,未打開該接線盒前亦可經量度壓縮機摩打通電的接線電阻值確認。
~~壓縮機電容換左30uF
~~風扇亦換左一粒3.5uF
接線路亦正確無誤。
覺得有機會係OLP over load protector接觸點失效
應該點做呢師兄!?

TOP

簡單用蜂鳴檔量下佢響唔響

另繼電器都影響梗壓縮機供電回路架

TOP

回覆 64# hon829


    先前起動電容壞,
換番個30uF (新果個29.65uF)
都好有信心搞番好,
但開機都係壓縮機啟唔到!

簡單用蜂鳴檔量下佢響唔響
另繼電器都影響梗壓縮機供電回路架

上面2點應該搞邊個位!?
冷氣真係初哥!

TOP

回覆  hon829


    先前起動電容壞,
換番個30uF (新果個29.65uF)
都好有信心搞番好,
但開機都係壓縮機啟 ...
big_nature 發表於 2022-6-27 20:29


看圖識字...:

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆  alax

冇,check過係正確的!
只係未接溫度條線,
(因為太短,要放正晒個控制盒先插到)
亦想試下壓縮 ...
big_nature 發表於 2022-6-27 19:57


唔接溫度sensor條線, 都會著compressor咩?
奇怪嘅試法~

TOP

回覆 67# vtrchan
因為條senor線好短,
(一條銲左落銅喉度)
要個控制盒放趟番入去先插到,
先前想開機睇下壓縮著唔著到。
諗住sensor未有咁快感應到。
明天會插埋再試,希望如師兄所言,
解決到問題!

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 66# hon829

上位個開闗正常
開機後有風(亦可轉強/弱)
但左下的OLP零件  ,
因所識有限,唔知是否貼近壓縮機?
或在線路版上!
超過所識,為有請人維修或換機
部機真係好新下,換機真係唔環保。

TOP

回覆  hon829

上位個開闗正常
開機後有風(亦可轉強/弱)
但左下的OLP零件  ,
因所識有限,唔知是否貼近 ...
big_nature 發表於 27-6-2022 11:14 PM

唔使灰心冷氣機真係唔係咁神秘嘅嘢
你繼續試過overload有冇出問題
我見佢youtube打開清潔就得

冷氣 不著壓縮機 OVERLOAD PROTECTOR 冷氣壓縮機  overloop  


https://youtu.be/bMnvputUEvY
/
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP