已解決:冷氣窗口機可能內部去水塞?#6 #24 更新左D問題

本帖最後由 winson9998 於 2017-8-8 23:50 編輯

請問C兄
上年新裝部窗口機,P記1匹
上幾個星期黑雨後,發現去水唔系由個去水膠兜落,而系去水膠兜果邊鋁架的角位滴,之前抽出一半來,用手指撩個冷氣去水隆,去水隆無塞,用野通個膠兜,都系無塞,兩小時前關左部冷氣,剛剛開翻,發現去水巴巴聲向入滴,系唔系要成部冷氣托落來清內部個水盤??
有無方法唔使托落來都搞到,因為屋企得一個男人,就是小弟,怕拿到落來就唔夠力托翻上去。
謝謝

回覆 1# winson9998


    住幾樓

TOP

請問C兄
上年新裝部窗口機,P記1匹
上幾個星期黑雨後,發現去水唔系由個去水膠兜落,而系去水膠兜果邊鋁架 ...
winson9998 發表於 2017-8-7 21:44

唔駛托落嚟 接出三份一就得

TOP

請問C兄
上年新裝部窗口機,P記1匹
上幾個星期黑雨後,發現去水唔系由個去水膠兜落,而系去水膠兜果邊鋁架 ...
winson9998 發表於 2017-8-7 21:44


去水膠喉有無塞

上個星期部3/4匹去水膠喉冇水出, 找支鐵線由膠喉出口穿上去, 有些滑溜溜野走了出來, 通返出水

TOP

試下鬆下去水膠喉, 用鐵線或類似東西插下膠盤接去水膠喉個位, 有可能係呢個位塞左

TOP

本帖最後由 winson9998 於 2017-8-8 01:35 編輯
唔駛托落嚟 接出三份一就得
別問我是誰 發表於 2017-8-7 22:01

先多謝樓上咁多位C兄先。
C兄知唔知道咁樣的問題系乜問題??
搞左一大輪,發現冷氣前半部積水,後半部乜水都無,前半部D水唔識留去後半部,冷氣抽左3份2出來,看唔到前半部有窿將D水漏去後半部。
宜家唯有前面插四條大約2MM的竹籤頂高小小看下D前半部D水會唔會流翻去後面。



附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

A)平水 fail
B)黑色位塞(不過一年only,機會極少)

TOP

水盤斜出才能令水向外流,
幫你裝機條師父唔掂.
我中過招, 水冇入屋, 但底盤速速生銹.

TOP

P記同日立的新窗機都有通病,去水口向上反凹,而去水位又同膠兜邊太近,容易出現呢D邊位漏水,
之前同個冷氣師父處理過;佢用玻璃膠喺反凹位擠一圈形成漏斗狀,令水唔會喺個邊走出嚟

TOP

本帖最後由 別問我是誰 於 2017-8-8 17:42 編輯
先多謝樓上咁多位C兄先。
C兄知唔知道咁樣的問題系乜問題??
搞左一大輪,發現冷氣前半部積水,後半部乜 ...
winson9998 發表於 2017-8-8 01:14

拉咗部機出嚟睇 所以先會平咗或向前斜

墊高前面應該有改善 如可以 再墊高啲都唔怕

或可唔用竹筷子 成粒鋼牙螺絲收入去 一路收佢一路升高 收多幾粒都穩陣

TOP