本帖最後由 kentnklee 於 2011-9-25 13:49 編輯
為咗排除"CF"所謂嘅原因,
用我地敬重嘅曾Sir推介----除油浸漬粉,
兩匙羹加兩大碗熱水,
記住戴手套,
洗完裝番上去,
聲音依舊,
祇有少量水出,
再拆, 將所有喉管, T-joint, nozzles, 再通一次,
但冇改善,
再用魚缸氣泵用嘅膠喉直駁噴咀,
右邊噴咀有少量水出,
左邊噴咀直頭冇水出.
再check下"水路"
其實好simple,
貯水缸--->12V 水泵--->T-joint 一開二去兩邊噴咀 (T-joint)--再將兩邊駁埋),
嘅然冇壞冇塞,點解出水量咁少??
當拆到水缸時, 答案出現了..............
因為出水泵條喉短得滯,扯到摺埋咗,
唔怪得冇乜水出,
徹底解決方法..換條長D 嘅.
之後一切正常...
出現呢種問題, 當然係貨物質素問題,
如果嗰段膠喉長番1-2 cm,
今次嘅故障就唔會出現. |